[ אורח ] יוני
הצטרף בתאריך :
שלום ושבוע טוב, לקמין הנפט שלי הייתה ארובת אסבסט בגובה 2.5 מטר, כובע H. לאחר הזזת הקמין למיקום חדש, התקנתי ארובת נירוסטה מבודדת (קניתי יד שניה ממישהו) בגובה מטר וכובע. מאז, לקמין לוקח הרבה יותר זמן להתחמם (הלהבה מכחילה לאחר 15 דקות במקום 3) וטיפות מים מחלחלות על הארובה בתוך הבית. נגעתי בארובה והיא חמה (לא לוהטת, אבל חמה) שאלתי מישהו שטוען למומחיות בקמינים והוא הסביר שנירוסטה אף פעם לא יבודד כמו אסבסט. לדבריו, זה נורמלי שייקח לקמין 10-15 דקות להתחמם וכנראה לא אטמתי טוב את החיבורים של הארובה. אני חושש שהבעיה היא שהארובה שקניתי לא מבודדת כמו שצריך ואולי גם צריך להאריך את הארובה (הארובה של הקמין עולה בקו ישר מהסלון - גובה 2.8 דרך תקרה כפולה- 0.6 מטר לגג, חשבתי שזה יספיק) מה אתה אומר?
[kaminim]
הצטרף בתאריך :
23/07/2007 11:40
היי יוני 11/2/20
תודה שפנית אלי.
אין בסיס למחשבה שאזבסט מבודד טוב יותר מארובה
מבודדת היטב, עשוייה מ-2 שכבות נורוסטה עם שכבת בידוד
תרמי איכותי ביניהן. אולי אפילו להיפך....
אני רואה 2 נקודות בהם צריך לטפל. הראשונה, היא שקודם הארובה המבודדת
שלך היתה באורך 2.5 מ' וכעת היא רק 1 מ'. נראה לי שכדאי להאריך אותה בחזרה
לגובה המקורי. יכול להיות שהכל נובע מחוסר שאיבה עקב הנמכת הארובה.
הדבר השני שלגביו אין לא מידע הוא מה טיב המבודדת הרכשת מיד שניה.
בהזדמנות שאתה מאריך את הארובה המבודדת, תחליף גם את המטר הראשון
לארובה מבודדת איכותית.
בהצלחה.
רפי.